Zastosowanie nadajnika RNP-22 jako wejścia binarnego dla m.in. kontaktronów

  • 4 Odpowiedzi
  • 10766 Wyświetleń
Witam,

Od jakiegoś czasu krąży mi po głowie pomysł, że gdyby producent wprowadził w aplikacji możliwość wyświetlania aktualnego stanu wejść nadajnika RNP-22 (ale również RNP-21), to można by w ten sposób zrealizować przyłączenie standardowych kontaktronów przewodowych (ale również innych czujników z wyjściem NC/NO) do systemu i wyświetlanie ich stanu w aplikacji. Czyli gdy wejście RNP-22 jest zwarte, wyświetla się symbol załączonego obwodu, a gdy wejście jest rozwarte - symbol wyłączonego obwodu. Oczywiście wskazana byłaby możliwość wyboru ikon, które obrazowałyby stan wejścia - np. brama, furtka, okno zamknięte/otwarte, zbiornik wody/szamba pusty/pełny, alarm uzbrojony/rozbrojony, czujnik wilgotności gleby, czujnik zmierzchowy, ... pomysłów może być dużo.

Co prawda powyższą funkcjonalność można uzyskać przez przypisanie nadajnika do sterowania odbiornikiem, którego stan wyświetla się w aplikacji, jednak chyba nikt nie chciałby instalować dodatkowego odbiornika tylko po to, by widzieć na nim stan wejścia nadajnika.

Myślę, że wprowadzenie powyższej funkcjonalności nie wiązałoby się z dużym nakładem pracy programistycznej - w końcu już teraz jednym z warunków wykonywania funkcji logicznych jest stan naciśnięcia / puszczenia przycisku nadajnika - czyli kontroler rejestruje takie zdarzenia, więc wystarczyłoby tylko dodanie w aplikacji opcji wyświetlania aktualnego stanu wejść nadajników RNP-22/21, np. w formie rozwijanego menu pod każdym nadajnikiem (tak jak obecnie to jest dla np. czujnika temperatury czy odbiornika roletowego). Oczywiście przydatna byłaby możliwość przypisania do kategorii wybranych kanałów danego nadajnika (by np. w menu "bramy" oprócz sterowania bramami mieć podgląd na ich aktualny stan).

Opisana funkcjonalność przyczyniłaby się do rozbudowy możliwości systemu, a także wprowadziła to, co w innych systemach "smart" jest na porządku dziennym.
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2018, 17:55:36 wysłana przez Piotr_K »

*

Offline wswsws

  • ***
  • 139
    • Zobacz profil
Odp: Zastosowanie nadajnika RNP-22 jako wejścia binarnego dla m.in. kontaktronów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2018, 21:43:02 »
Popieram ten pomysł, dokładając nadajnik do zwykłego czujnika zmierzchowego czy czujnika ruchu można by wiele funkcji dodatkowych zrobić a to tylko zmienić troszkę oprogramowanie, dołożyć kilka ikonek, ale trzeba chcieć..Pozdrawiam

*

Offline admin

  • *****
  • 1644
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Zastosowanie nadajnika RNP-22 jako wejścia binarnego dla m.in. kontaktronów
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2018, 11:18:09 »
Generalnie pomysł popieram, ale tylko pod warunkiem, że nadajniki Exta Life nadają wyłącznie zmiany stanów swoich klawiszy. Tutaj pewności nie mam, ponieważ np. przy podawaniu napięcia na wejście nadajnika sterującego ściemniaczem - ściemniacz na bieżąco zmienia swoje parametry - jasność.

Z drugiej strony zielone diody LED w odbiornikach nie migają cały czas przy trzymaniu klawisza a jedynie gdy się go odpuści. Jeśli więc nadawane są tylko sygnały zmiany stanów - to pomysł jak najbardziej ma sens i jest wykonalny. W przeciwnym razie myślę, że wyrządziłby więcej szkody niż pożytku, ponieważ nieprzerwane nadawanie prowadziłoby do zablokowania kanału radiowego dla pozostałych nadajników.

Dla potwierdzenia Zamel musiałby się tu wypowiedzieć.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

Odp: Zastosowanie nadajnika RNP-22 jako wejścia binarnego dla m.in. kontaktronów
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 12, 2018, 16:41:39 »
Generalnie pomysł popieram, ale tylko pod warunkiem, że nadajniki Exta Life nadają wyłącznie zmiany stanów swoich klawiszy. Tutaj pewności nie mam, ponieważ np. przy podawaniu napięcia na wejście nadajnika sterującego ściemniaczem - ściemniacz na bieżąco zmienia swoje parametry - jasność.

Z drugiej strony zielone diody LED w odbiornikach nie migają cały czas przy trzymaniu klawisza a jedynie gdy się go odpuści. Jeśli więc nadawane są tylko sygnały zmiany stanów - to pomysł jak najbardziej ma sens i jest wykonalny. W przeciwnym razie myślę, że wyrządziłby więcej szkody niż pożytku, ponieważ nieprzerwane nadawanie prowadziłoby do zablokowania kanału radiowego dla pozostałych nadajników.

Dla potwierdzenia Zamel musiałby się tu wypowiedzieć.

Wszystko wskazuje na to, że nadajniki wysyłają tylko zmianę stanu przycisku/wejścia. Potwierdza to choćby pomiar napięcia baterii nadajnika - widać krótkotrwały spadek napięcia (impulsowy pobór prądu) przy naciśnięciu klawisza, a później to samo dopiero przy jego puszczeniu. Tak samo dioda w kontrolerze (sygnalizująca transmisję danych w ExtaLife) miga tylko przy naciśnięciu i puszczeniu przycisku nadajnika.

Odnośnie sterowania ściemniaczem - co prawda nie posiadam takiego modułu, ale funkcja ściemniania/rozjaśniania jest pewnie realizowana też przez odbieranie zmiany stanu klawisza. Czyli naciśnięcie uruchamia rozjaśnianie/ściemnianie, które trwa do czasu kolejnej zmiany stanu klawisza (albo do osiągnięcia wartości maksymalnej/minimalnej).

Ogólnie takie rozwiązanie jest jak najbardziej pożądane, bo oszczędza baterie nadajników, ale przede wszystkim nie zajmuje toru radiowego.

*

Offline admin

  • *****
  • 1644
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Zastosowanie nadajnika RNP-22 jako wejścia binarnego dla m.in. kontaktronów
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2018, 11:06:44 »
Dzięki za sprawdzenie. Czyli możemy przyjąć, że faktycznie nadawane są zmiany stanów.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia: wiarygodność stanu nadajnika. Może się zdarzyć, że sygnał otwarcia lub zamknięcia nadawany przez RNP nie dotrze do kontrolera i wtedy sterowanie nie zadziała. Ale z drugiej strony czujniki są także jednokierunkowe i także nie ma gwarancji, że sygnał nadany z czujnika dobrze do EFC-01, a sterowanie w funkcji wielkości mierzonej przez czujnik także nie zadziała z tego powodu poprawnie.

Popieram więc ten pomysł jako rozwiązanie przejściowe problemu braku odpowiednich czujników oraz rozwiązanie zwiększające elastyczność i możliwości systemu.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant