rdp-21+ P257/4

  • 1 Odpowiedzi
  • 231 Wyświetleń
rdp-21+ P257/4
« dnia: Grudnia 17, 2023, 00:40:00 »
Dzień dobry.
Pierwszy raz mam do czynienia z urzadzeniami Zamel.Zakupiłem ściemniacz RDP-21 i aby nim sterować zdalnie również sterownik P-257/4.Niestety , nie udaje mi się sparować sterownika ze ściemniaczem.Parowanie staram się przeprowadzić zgodnie z instrukcją firmową.Przy zaprogramowaniu pierwszego przycisku sterownika ściemniacz reaguje nie w pełni prawidłowo czyli kończy funkcję 3-rzy krotnym potwierdzającym mrugnięciem następnie gasnie i już nie reaguje na parowanie drugiego przycisku ( parowanie przycisków w trybie komfortowym ). Czy może powienienem zakupić sterownik P-457/4? Proszę o poradę.Pozdrawiam

*

Offline admin

  • *****
  • 1644
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: rdp-21+ P257/4
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 09, 2024, 16:13:20 »
W takich dziwnych i niewytłumaczalnych przypadkach najlepiej dzwonić na infolinię Zamel. Tam ktoś powinien być w stanie ci pomóc.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant